Bonjour,
je parcours le net en long et en large sans trouver de réponses claires et fiables à mes questions.
Ayant entendu beaucoup d'éloges à propos de l'air du bois, je tente ma chance avec vous.
Je n'ai pas accès au DTU41.2 qui semble contenir pas mal d'infos mais j'ai lu des dizaines d'articles et de documents en ligne.
Je suis autoconstructeur MOB + réno en béton...

Tout d'abord, mes excuses pour ce très long message chargé de questions.
Je m'efforce d'être aussi clair que possible par respect pour les personnes qui voudront bien répondre et pour celles qui pourraient avoir un intérêt pour le sujet. Pour aller directement aux questions, il faut descendre jusqu'au titre en gras.

Mes questions sont d'ordre général (ça peut servir à d'autres). Cependant, à toutes fins utiles, voici quelques détails sur mon projet:

  • Pose de bardage vertical,
  • en châtaignier massif,
  • épaisseur 21mm,
  • rainure-languette,
  • largeurs panachées 90/120/140mm,
  • fixation des lames à la pointe crantée inox.
  • ossature en douglas (par la suite, je parle de tasseau pour désigner ce que j'ai pu lire aussi sous le terme de liteau et même, une fois, lisse...)
  • ossature en double tasseautage croisé pour assurer la lame d'air (20mm si mes infos sont justes).
  • vu la faible surface, je fixe au marteau (pas de pistolet pneumatique...)
  • fixation des tasseaux verticaux à l'ossature et des tasseaux horizontaux aux tasseaux verticaux: j'hésite à prendre de la pointe acier (il me semble que le DTU préconise la pointe galva ou inox mais le risque me semble très faible dans mon cas et je ne suis pas tenu de respecter les DTU...)

J'ai 2 cas de figure.
Neuf - Pose sur ossature bois, entraxe des montants variable entre 40cm et 55cm. Fixation à travers d'un contreventement en volige de 15mm d'épais.
Bardage sur une hauteur de 2,20m. Surface de 20m² environ. Exposition sud.
Rénovation - Pose sur maçonnerie (parpaing béton plein et brique creuse terre cuite) enduite et avec une forte irrégularité, en termes de planéité.
Bardage sur une hauteur de 3m environ. Surface de 50m² environ. La moitié au nord, l'autre au sud...

Neuf:
Je pense procéder de la sorte:
I - Pose du pare-pluie, maintenu par un adhésif en attendant d'être maintenus par les liteaux. Je m'assurerai d'avoir un recouvrement des lés de 5cm mini en hauteur et 10cm en latéral. Si je m'aperçois que ça ne tient pas, j'agraferai et je recouvrirai l'agrafe d'un bout de scotch pare-pluie.
II - Pose des liteaux verticaux (lame d'air)
III - Pose des liteaux horizontaux
IV - Pose des grilles anti-rongeurs (en haut, en bas, sur les côtés si nécessaire)
V - Pose des lames de bardage, languette vers le haut (le cas échéant) et (dans la mesure du possible) en respectant l'écoulement de l'eau en fonction des vents dominants porteurs de pluies .

Rénovation:
Je pense procéder comme suit:
I - M'assurer de l'étanchéité de l'enduit (compléter si besoin)
II - Positionner mes équerres aux extrémités, vérifier le niveau avec la règle 4m
III - Fixer les chevrons avec tirefond et vis
IV - Poser les grilles anti-rongeurs
V - Poser les lames de bardage.

Questions en vrac.
Pour le cas du neuf:
Q1: quelle section idéale pour les tasseaux verticaux d'une ossature double (lame d'air) ?
Q2: quel intervalle entre les fixations pour un même tasseau vertical ?
Q3: quelle longueur de fixation ?
Q4: quelle section idéale pour les tasseaux horizontaux, pour un entraxe entre 40 et 55cm
Q5: quelle longueur de fixation pour fixer les tasseaux horizontaux sur les tasseaux verticaux ?
Q6: quelle longueur de fixation pour fixer les lames de bardage ?
Q7: j'ai des angles sortants (entre la façade et les joues des fenêtres) et rentrants (poteaux qui "ressortent" en façade). Je ne compte pas employer de pièces avec un profil spécial et je pense laisser un jeu entre les lames, en veillant à ce que la lame la plus exposée recouvre l'autre.
Est-ce que ça se fait ? Quel jeu laisser (la dilatation de la lame dans la largeur ne devrait pas être excessive) ? Par ailleurs, quel jeu laisser sous les appuis de fenêtres ?

Pour le cas de la rénovation:
Q8: étant donné l'état de la façade, l'emploi d'équerres de bardage me semble appropriée. Cependant, comme je pose le bardage en vertical, est-ce possible de poser directement un chevron horizontal sur les équerres en laissant une lame d'air suffisante derrière ?
Q9: dans ce cas, quelle section pour le chevron ?
Q10: comment déterminer les fixations des équerres sur la maçonnerie ?
Q11: A quelles distances poser les équerres (horizontalement et verticalement) ?
Q12: si ma solution avec les équerres n'est pas bonne, comment faire ?

Voici comment je pense répondre à mes questions. Vos avis et commentaires sont les bienvenus, surtout avant que je fasse une grosse bêtise... :-)

ATTENTION ! Il est probable que je me trompe ! Ne pas suivre mon exemple !

Q1: section TV 22x45 (j'ai du 18x45 que mon charpentier m'a cédé mais la lame d'air devant être de 2cm mini, cela risque d'être juste).
J'ai pu lire ceci:
L’entraxe (espacement) entre les tasseaux conditionne leur section minimale.
Section de 22 x 40 mm mini pour entraxe et fixation de 400 mm maximum
Section de 27 x 40 mm mini pour entraxe et fixation de 650 mm maximum
Je comprends bien la justification mécanique pour les tasseaux horizontaux (plus on écarte les appuis plus on doit rigidifier les tasseaux) mais pour les tasseaux verticaux qui sont plaqués directement sur une ossature déjà bien rigide...
Q2: pointe tous les 30 cm environ
Q3: Longueur de fixation: épaisseur du tasseau vertical + épaisseur du voile contreventant + ancrage
L1mini = eptv + epv + a = 22 + 15 + 30mini = 67mini DONC pointe de 70mm. (mais 30mm minimum pour un ancrage dans l'ossature est une valeur dont je ne suis absolument pas certain...)
Q4: section TH 45x45mm (trop peu = rebond lors du clouage, trop = cubage important, pas top pour l'environnement ni pour le porte-monnaie...)
Q5: Doit-on aller chercher l'ossature principale ? Dans ce cas, au calcul précédent, on ajoute l'épaisseur du tasseau horizontal: L2mini = epth + eptv + epv + a = 45 + 22 + 15 + 30mini = 112mini donc pointe de 125mm, voire 140mm.
Q6: J'ai noté 30mm d'ancrage mini (là, j'en suis un peu plus sûr) et ne doit pas ressortir de l'autre côté du tasseau.
Soit, au minimum l'épaisseur de la lame plus l'ancrage mini et au maximum l'épaisseur de la lame plus celle du tasseau horizontal.
Donc L3mini = epl + a = 21 + 30 = 51
Et L3maxi = epl + epth = 21 + 45 = 66
Donc il me faut des pointes inox de 55mm, ce qui n'est pas le plus courant, ou de la pointe inox de 60mm.
Q7: Un jeu de 2 ou 3mm me semble suffisant pour faire le joint entre les lames verticales dans les angles rentrants et sortants. Si je mets plus, je crains d'avoir des infiltrations et la visite d'insectes...
Quant au jeu sous les appuis de fenêtre, j'imagine que 1cm est correct, voire 1,5cm pour ventiler la lame d'air sous la fenêtre.

Q8: J'imagine qu'en laissant 2cm, avec des équerres bien dimensionnées, ça passe.
Q9: Section du chevron horizontal: 45x45, comme pour l'autre bardage.
Q10: J'envisage de fixer avec des goujons de Ø8mm dans le béton ou par scellement chimique dans la brique creuse.
Q11: Un espacement de 60cm en vertical et 60cm en horizontal me permettrait d'être assez cohérent avec la section du tasseau et la trame "classique" en double tasseautage...
Q12: Mettre les chevrons à la verticale, fixer avec les pattes équerres et remettre un tasseau dessus... Mais c'est plus de matière, plus de boulot et plus d'épaisseur...

Merci d'avance pour vos avis, réponses et commentaires divers.
Je tâcherai de mettre des schémas plus explicites si besoin.

Au plaisir d'échanger !

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

2 réponses

0
Bonbonveronbi

Bonjour,
Il y a longtemps que j'ai pas mis mon nez dans le DTU mais voilà comment on pratique.
La lame d'air 20 mm mais c'est le minimum ( sauf lambris à claire voie ), mais ta façade est plein sud et si tu veux limiter le transfert de chaleur vers l'intérieur du peux l'augmenter.
Les bois d'ossatures classe 3 voir classe 4 en dessous il faudrait protéger avec une bande d’étanchéité . Comme ton bardage est vertical le plus simple est de faire une pose à double réseau . Si tu fixe les chevrons avec des équerres la section minimum est de 44 X 63 . la fixation par équerre n'est pas adaptée pour les ossatures bois. Entraxe des chevrons 500
dans le milieu de façade 350 a 400 sur les bords. Pose du par pluie recouverte par un tasseau qui matérialise la lame d'air. Puis pose des tasseaux horizontaux 22 X 40 entraxe

  1. Les angles en principe du doit empêcher que l'air circule horizontalement tu dois compartimenter. le Bardage devrait être à 20 cm du sol. Evidemment on peut prévoir une isolation avant le pare pluie.
Cyro
( Modifié )

Merci Bonbonveronbi !
Si je comprends bien, ta réponse concerne le cas de pose sur maçonnerie, ce qui correspond à mon cas de figure "rénovation" et mes questions Q8 à Q12.
Ça tombe bien car je n'ai pas encore démarré ce chantier, bien que j'aie déjà fini celui de mon bardage sur l'ossature bois.

Merci d'avoir précisé les entraxes et les distances aux bords pour les chevrons verticaux.
Sur ton message, l'entraxe de tasseaux horizontaux n'apparaît pas. La phrase semble avoir été tronquée...

Une question qui reste pour moi:

  • Est-ce possible de remplacer le complexe "chevron vertical + tasseau horizontal" par un chevron horizontal fixé directement sur des équerres de sorte que le chevron soit éloigné de la maçonnerie d'une distance minimum de 20mm pour assurer la lame d'air ?
Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
seric

un lien pour NF DU 41.2
batirama.com/a...rs-en-bois.html
ce devrait aider
Eric

Cyro
( Modifié )

Merci seric !
En effet, cela vient corroborer mon hypothèse de 3cm d'ancrage dans l'ossature principale. Mais est-ce valable pour les 2 réseaux de tasseaux ? Je vais partir du principe que oui.

Concernant la pose sur maçonnerie, il est écrit dans le texte du lien:

Mise en œuvre sur supports maçonnés ou en béton
Les pattes équerres de fixation doivent être alignées verticalement, de manière parallèle à l’axe du chevron à poser.

Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire la pose des chevrons à l'horizontale.

Les questions concernant la section des tasseaux/chevrons n'est pas encore tout à fait élucidée de mon côté, malgré la qualité du lien Batirama.

Sinon, à toutes fins utiles, on peut consulter gratuitement les DTU sur place.
Il suffit de se rendre sur le site de l'AFNOR, rubrique "nous trouver" et suivre les liens suivant sa région et/ou ville.

Dans mon cas, c'est loin et le savoir-faire et les astuces de terrain, c'est parfois pas plus mal que les DTU 😉

Jean Galmot

Slt, > Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire la pose des chevrons à l'horizontale.

On doit pouvoir car je lis: "Cas des bardages en lames verticales avec lame d’air ventilée:
Les lames sont fixées sur des tasseaux horizontaux espacés, au plus, de 65 cm selon la technique du double tasseautage. La fixation dépend du type de lame et de sa position dans le bardage (planche et frise à recouvrement, lame à rainures et languettes ou mi-bois avec chanfrein)."