J'ai acheté une perceuse à colonne triphasée (Cincinnati) sur le Bon Coin. Elle a été essayée avant expédition. Mais l'ensemble d'arrêt d'urgence et protection tension basse est ancien, et il était emballé à part.
J'ai réalisé le branchement conformément au schéma de Schneider. Il y a bien 400V entre phases. L'isolement des 3 enroulements est correct.
Mais le moteur ne démarre pas : quand j'appuie sur le démarrage, le GVAX385 sonne. Ses entrées se limitent aux phases L1 et L2 qui sont correctes. Je suppose qu'il est HS.
Pensez-vous que je puisse sans risque déconnecter ce boitier pour ne garder que le GV2ME07 ? Au moins pour lever le doute ? Si ça fonctionne, j'en commanderai un nouveau. Sinon, que puis-je essayer d'autre ?
Merci beaucoup.
Pierre.
1 réponse
Mais le GVAX n'est il pas un déclencheur à surtension ?
Pour "disjoncter" le GV2 sur coupure de tension, il faut un GVAU ... declencheur à MINIMUM de tension.
Vous pouvez tout a fait essayer le GV2, avec le GVAX déposé et déconnecté. Attention toutefois, si coupure de tension, le moteur risque de redémarrer fortuitement au retour de tension !!!
Bonjour monsieur POULIZAC vous dites que vous avez 400V ou sur votre arrivé électrique en amont du GV2ME07 ou apres
Bonjour regis19 , j'ai 400V à l'entrée du GV2ME07, c'est à dire entre L1-L2, L2-L3 et L1-L3 (arrivée du courant).
Je n'ai rien en sortie, puisque le GVAX385 refuse de s'enclencher.