Bonsoir,
Voilà j’aimerais construire un petit atelier dans mon jardin, j’ai fait ce premier plan et je sollicite votre avis de pro.
L’atelier mesure 6m x 6m
La panne faîtière et les sablières sont en section 300 x 200 mm
Les montants sont en section (classique selon mes lectures) 125 x 45 mm
Le contreventement des murs se fera avec de l’osb
Plusieurs questions :
Je n’ai pas prévu de ferme, est-ce viable malgré tout ? Un contreventement sous la panne faîtière serait suffisant ?
Je n’ai pas prévu non plus de panne intermédiaire, la portée des chevrons serait donc de 3m. Selon un calcul lu quelquepart ( 5cm par mètre de portée) cela me ferait des chevrons de 150mm par ???
Enfin voilà si vous voyez de très grosses erreurs de conception je vous écoute, soyez indulgent c’est une première pour moi
4 réponses
300 par 200 pour la faitière c 'est bien si il n a pas de panne intermédiaire mettez des étrésillons entre les chevrons au milieu des 3 m , d avoir une pièce importante comme sablière ne me choque pas car il ni a rien pour raidir le mur sur les 6 mètres et que ces deux panne raidirons les murs
le menuisier charpentier de service