Bonjour je souhaite fabriquer cet appentis(voir photo) mais je ne souhaite pas le fixer au mur existant afin d'éviter de toucher à l'existant. Est ce que quelqu'un peux me confirmer que mon ouvrage est correctement dimensionné?
C'est pour recevoir de la tuile, les pannes et entraits sont taillés dans du 220x70 , les poteaux font 200x200 et les equerres sont en 150x60 et les chevrons 75 x 75.
Vu de dessus l'ouvrage fait 6.7m x 3.5 pour une hauteur de 3.6m au faîtage.
Le tout lié en tenon mortaise et chevilles, c'est la ou je m'interroge , j'ai toujours peur que la structure bouge un peu vers l'avant avec le temps même si ce système à fait ses preuves.
6 réponses
Hello tout me semble parfait !!
Il peut y avoir du jeu hiver/été minimum ,donc il faut veiller au joint faîtage mur de manière a ce que la zinguerie puisse être dissociée des tuiles .
Si les liens de contreventements sont bien assemblés avec du 150/60 et les bases de poteaux solidement articulés (fixées et scellé) , la structure sera stable
j'ai fait un peu la même chose avec du 2000x200 et tenon mortaise. 8m de large sur 3,5m de profondeur et 4,5 m au plus haut. j'ai une accroche sur le mur de gauche et posé sur des plots en ciment.
J'ai ajouté des renforts pour consolider sur la largeur, aucune vise que des chevilles.
c'est du super costaud.
Super projet.
Juste une chose. Ta panne intermédiaire doit pas être positionné à la vertical , mais
doit être à 90° par rapport à l'arbalétrier.
Et normalement tu dois avoir un entrait, soit simple ou retroussé ce qui a pour but de rigidifier l'ensemble.
Un appentis c'est une demi ferme.
Voici un lien d'un appentis fait dans les règles de l'art.
Tu te mettra les mains dans les poches quand tu aura fini pas maintenant.....
En attendant avant de commencer les travaux tu peux aller voir sur ce Site où tu auras beaucoup de réponses. Il y a même des tableaux pour pouvoir dimensionner les éléments en fonction des charges estimées (si je me rappel bien).