Bonjour,
J'attaque la phase "installation électrique" dans mon atelier.
Je suis passé par un pieuvriste quand j'ai fait construire la maison. Et j'avais prévu 2 lignes 2P+T en 3x6 mm² pour:
- le combi (3 kW tri avec hacheur intégré = mono)
- la scie à ruban (1,5 kW) & aspi (0,75 kW).
- à ajouter une 3ème ligne si un jour je sépare R/D et toupie/scie (on peut toujours rêver...)?
Sauf que je ne sais pas quoi mettre comme prise? Est-ce que ce type de prise industrielle conviendrait? Il doit falloir un boitier spécial?
Actuellement, combi et aspi sont sur la même ligne 16A, et ça passe
Merci d'avance pour votre aide,
Thomas.
4 réponses
En connecteur au boulot on utilise beaucoup ce type là qui existe en montage câble pour faire comme les débrochages rapide Festool.
Le type de prise que tu montres est extrêmement encombrant.
Par contre dans ton cas ton besoin ressemble plus à un petit tableau: une arrivée de chaque ligne sur des disjoncteurs 32A puis répartition vers des départs en 16A ou moins sur lesquels tu peux soit mettre les câbles directement, soit utiliser des prises à montage rail din ou autre.
L'avantage c'est aussi de pouvoir couper un engin séparément des autres (sécurité quand tu bosses fais de la maintenance sur une machine par exemple.
Attention à la distribution des terres si tu n'as pas de barre spécifique.
J'alimenterais un petit tableau divisionnaire (édit, en l’alimentant par un 6mm2) et repartant sur des prises standard en 2,5mm2, ce qui te permets d'avoir un disjoncteur en tête de chaque grosse machine (1 dj 1 prise pour la combi, 1dj 2 ou 3 prises pour des machines moins puissantes comme la sar ou l'aspi, et 1dj 5 prises pour le réseau electroportatif).
Dj=disjoncteur.
les prises 32A de tes photos sont très encombrants (pour quelque chose qui n'est pas destiné a être mouillé, débranché hors maintenance.)
Les prises de caravanes, camping car sont passées a ce standar la aussi, avec une recherche prise euro caravanes tu trouves quelque chose de plus léger en restant aux normes
Pour une prise 16A la puissance max admissible est de 3500w (3,5Kw). Donc si ta combi de 3Kw plus ton aspirateur fonctionnent sur la même prise il y a risque d'échauffement de la prise, des fil dans les murs et risque d'incendie. Je n’insisterait pas avec ce branchement.
Pour les lignes en 6mm2, il faut des prises 32 A (et des protections de 32 A au tableau). Les prise indus que tu montre sont OK mais tu peux utiliser des prises domestiques de ce genre là :Socle 32A