Mon propriétaire change le mode de fonctionnement du local que je loue et je dois choisir un abonnement avec une puissance électrique pour mon atelier. Précédemment le propriétaire avait une installation général avec un abonnement bien plus gros pour tous les différents locaux que comptait un grand bâtiment ( dans lequel mon local ne représente qu'une petite part )
Pensez vous que 9kw soit 15a /phase en tri soit suffisant ?
Je travaille seul, j'ai 4 machines en triphasées, à savoir scie à format, rabot dégau, toupie, et aspi. La machine qui bouffe le plus est la raboteuse en 5,5 CV.
Le reste c'est l'électroportatif en mono. Le seul cas ou j'ai deux machines qui fonctionnent en même temps c'est lorsque je dégauchis ou rabote avec l'aspi. Sinon j'ai un néon au plafond.
J'aimerai éviter de prendre un abonnement 18 Kw pour ne pas avoir à payer 250 euros sachant que je déménage dans 6 mois, d'autre part j'aimerai que le courant ne disjoncte pas à chaque fois que j'allume une machine ... ^^
Qu'en pensez vous ?
4 réponses
Perso, j'ai ça 9kW et 3x15A. Pour l'atelier et toute la maison.
Toutes mes machines sont en tri :
- La raboteuse / Dégauchisseuse : 5kW
- La Scie/Toupie : 5kW
- L'aspirateur : 1,5kW
- La scie à ruban : 3kW
Il m'arrive de faire tourner en même temps Rabo + Aspi + Scie à ruban, sans soucis ... pourtant ça devrait pas quand on fait la somme.
Salut Thomas,
je pense que 9KW ça passe mais à vérifier le pic d'intensité au démmarage de ta dego/rabo, à voir mais avec Linky il se peut que tu puisse choisir ta puissance au kW près, par contre c'est vrai qu'il a le disjonctage facile. Pour le fournisseur je te conseille direct énergie avec leur offre online (-10% par rapport au marché réglementé). Sinon n'hésite pas à contacterla CMA il peuvent éventuellement te donner des conseils sur l'énergie (au pir elle viendra me voir je bosse à la CCI :) ), ou bien MACS il ont un conseiller énergie.
Appel moi si t'as besoins de précision.
++
Salut Thomas,
ça devrait passer sauf si ton aspi est du genre gourmand, check la puissance de celui-ci.
Suppositions:
10A pour ton combi dégau/rabot
3.5A pour ton aspi (si 2000w)
ça ne te laisse pas beaucoup de marge par contre. Il ne te faudra pas trop mettre un chauffage d'appoint, une machine à café ou la musique trop fort ;) (tu me diras, pendant le corroyage, c'est pas très utile)
See you...