Problème de sens de rotation dégau

Salut à tous et toutes.

Aujourd’hui, sur le point de raboter des bons gros morceau de noyer tout juste delignés, je lance la machine (guilliet zca) et je me rend vite compte que quelque chose cloche… ça coupe pas, ça saute et même le son est étrange.

Réglage des fers ok. Réglage des tables ok.

Et là je me rends compte que l’arbre tourne à l’envers.

La machine est branchée en direct sur un disjoncteur dédié depuis 4ans (fait par un électricien) et a toujours fonctionné à merveille.

En gros du jour au lendemain sans toucher à rien elle se mets a tourner à l’envers.

Si quelqu’un a une idée du problème je suis preneur! (Surtout la cause, la solution serait de changer l’ordre des fils je suppose)

GuiGz

Merci à tous pour vos réponses !

Il y a effectivement enedis a tous les coins de rue dans le village…
Ça fait bizarre quand même, vendredi tout est en ordre et hop lundi matin ça tourne à l’envers…

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

4 réponses

3
Timothée Delay

les moteurs tris, c'est 2 phases à inverser pour changer le sens de rotation. si t'as touché à l'élec en amont sur le circuit, entre la machine et le général, ça peut arriver.

Timothée Delay

et du coup, pour réparer, il suffit de prendre 2 fils de phases au hasard sur les 3, à l'interrupteur par exemple, ou a l'entrée du moteur, et les inverser.

Chaluthier
( Modifié )
Je suis d'accord

Oui, je confirme.

Il arrive qu'Enedis inverse deux phases lors de travaux sur le réseau...

Tu peux vérifier tes autres machines en triphasé...

Timothée Delay

ah oui, je me suis demandé si c'était possible aussi. du coup même en amont du général...

erredubois

Oui, je confirme, pour un tarif bleu (jusqu'à 36 kVA), Enedis ne garantit pas le sens de rotation des phases ; ça veut dire qu'après des travaux, Enedis peut inverser 2 phases et donc le sens de rotation des phases (et donc des moteurs) est inversé. Le sens de rotation n'est garanti que pour les tarifs jaune (de 37 kVA à 250 kVA)

SebD
Je suis d'accord

Certains VAT ou multimètres ont l'indication du numéro des phases, si tu peux te faire prêter ce genre de matos. Tu peux regarder sur ton disjoncteur et sur les bornes de ta machine.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
2
etiennedesthuilliers

bonjour
cela m 'est arrivé je n' ai touché a rien j ai appelé en urgence edf pour qu'il répare leur bêtise inversion des phases
car il était bien capable de remettre en ordre et être obligé de recommencé
j ai une vingtaine de machines en tri plus les ventilateurs d aspiration et tout le toutim
etienne desthuilliers maitre menuisier

Flaab
Je suis d'accord

J'aurais même râlé un bon coup en mettant en avant le risque matériel et humain.
Je suis tellement naïf que je n'aurais pas imaginé que cela puisse se produire.

EstOuest
Je suis d'accord

Ça m’est arrivé aussi une fois suite à une intervention EDF sur un transfo local

Fab21

Bah dans l'histoire ça peut être carrément dangereux je savais même pas que ça pouvait être possible venant directement de eux

Paul26
( Modifié )

Ça m'est arrivé lors de leur intervention avec une alimentation monophasé, j'avais les deux neutres et le voisin avait les deux phases et heureusement seulement une ampoule qui a explosé.

Ara

Paul26 2 neutres ??

Paul26

Je suis pas spécialiste en électricité mais pour alimenter 2 appartements il faut bien 4 fils (2 neutres et 2 phases).

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
1
ClaudeRubio

Bonjour, si c'est soudain, pas de doute, ton fournisseur a fait ou a dû donner à faire une manip sur la ligne.
Un conseil : rapproche toi de lui !

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Boisenformes
( Modifié )

C'est très fréquent et lamentable, même si l'erreur est humaine, il existe des process et des appareils pour respecter l'ordre des phases. Sur certaines machines outils ou industrielles, si l'on inverse le sens, ça casse tout plus le risque d'accident.
Il n'y a pas que Enedis, il y a également des sous traitants privés qui interviennent sur les lignes, j'ai vu chez mon beau père après un changement de ligne une inversion phase neutre qui durait depuis 4 ans et aussi chez des amis, là c'était bien Enedis, lors du raccordement au compteur définitif en Tri de leur maison neuve, une phase à la place du neutre et comme le disjoncteur ne tenait pas, le technicien a essayé 3 fois, résultat plus de 5000 € d'électroménagers et de matériels neufs fraîchement installés, bons pour la poubelle.

Mis à jour
GuiGz
( Modifié )

Surprise aujourd’hui! Hier j’ai inversé les fils pour raboter, et j’ai dû les inverser à nouveau ce matin… vivement la fin des travaux…

Ara
( Modifié )

Pitet, s'il y a eu de gros travaux, qu'ils ont branché un groupe électrogène pour la journée (sans trop regarder l'ordre des phases), et qu'ils ont remis les câbles où ils étaient dans le poste de transformation. Si c'est ça, fin de l'histoire.

GuiGz

En effet les groupes etaient de sortie. J’espère que c’est la fin :)

Boisenformes

Ils sont trop forts ! C'est vrai que aujourd'hui il n'existe pas d'appareil de contrôle de l'ordre des phases, mais alors pas du tout !

Paul26

Enedis invente le dérabotage! 😄

SebD

Paul26 c'est donc ça la fameuse raboteuse à épaissir??

Paul26

Oui c'est bien celle là, elle recolle les copeaux, seul Enedis pouvait l'inventer.