Câblage aspiration automatique Felder ZIEHL STW1K

Bonjour,

Je me suis équipé du boitier de déclanchement automatique de l'aspiration Felder ZIEHL STW1K. Et j'ai ramé comme un galérien pour le câblage, étant donné le peu d'info qu'on trouve sur internet à ce sujet. Voici donc un schéma qui permettra sans doute à quelques boiseux d'y passer moins de temps que moi !

Et voila ma question : l'un de vous s'aurait-il comment faire sauter la temporisation de 10 secondes qu'impose le boiter avant coupure de l'aspi ?

Merci et bonne journée

Mis à jour
Oak
( Modifié )

Salut.

Merci pour le partage.

Je n'ai malheureusement pas de réponse mais cette temporisation est cruciale dans le processus d'aspiration.

Tu as surement une bonne raison de vouloir l'ôter mais dans le cas ou ce serais uniquement dûe aux nuisances sonores durant ces 10 secondes sache qu'elles sont compensées par la santé de tes poumons ✌😊

Niouniou

et aussi au "non bouchage des conduites d'aspiration" !!😁

AERLRO
( Modifié )

Bonjour,

Tu ne saurais pas la supprimé.

A voir le schémas, le seul endroit ou peut se trouver cette tempo est dans le boitier de déclenchement.
Et ce boitier est utilisé pour détecter le démarrage de ta machine.

Car les autres appareils sont des modules standards.

Désoler.

JeanFrancoisF

Bonjour. En effet la tempo est nécessaire mais pour ton info elle est fixée à l’intérieur du boîtier par une résistance et un condensateur. Ces éléments dont soudés sur la carte électronique et il n’y a donc pas de réglage possible comme ça pourrait être le cas avec un potentiomètre. Le seul moyen est de changer l’un ou l’autre.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

3 réponses

0
javelin16

Bonjour,
La data sheet sur le STW1K (site ZIEHL) indique 2 options pour le STW1K : soit délai au démarrage de l'aspi de 3s, soit l'absence de délai à l'arrêt. Je ne sais pas comment activer ces options. Demande en cours au support ZIEHL.

javelin16

Réponse du support Ziehl: le boitier STW1K ne permet pas un réglage de la Tempo à l'ouverture du relai. Soit STW81V (réglage possible de 0 à 60 sec), soit STW84V (réglage possible à la fois sur le délai de démarrage et le délai d'arrêt). Beaucoup plus chers que STW1K.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
JeanFrancoisF

Bonjour, la borne 16 est le contact NF (normalement fermé) du relais de sortie. Rien à voir avec la tempo. De plus les composants du boitier sont des CMS, dont délicats voire très difficiles à dessouder sans le bon équipement.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
JACQ22

Bonjour, la tempo de 10s après coupure de la machine se fait par le boitier lui même, il faudrait avoir les plans de ce boitier. A quoi correspond la borne 16 non utilisée?

JACQ22

Vous auriez dû le faire vous même avec un contacteur et un contact auxiliaire temporisé qui lui est réglable. Ce type de boitier est cher et non modifiable pour le commun des mortel. Pourquoi poser une question puisque vous avez la réponse?

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.