Bonjour,
Je vois passer pas mal que questions ou il est proposé de convertir des machines tri en mono via un variateur de fréquence.
Le nul en électricité qui sommeille en moi bloque sur un point que je ne comprends pas : comment une machine tri convertie en mono peut garder ses caractéristiques??? pour moi la où il y a conversion il y a pertes.
Du coup je me demande ce qu’il reste de la puissance et du couple moteur d’origine de la machine tri une fois convertie.
Pourquoi les constructeurs s’embêtent à faire des versions mono si le variateur de fréquence fait le boulot sans effets secondaires négatifs?
Alors je ne dis pas que ça marche pas, peut être que même dégradées les performances restent meilleurs que les plus gros moteurs mono (a la consommation électrique près?!?), mais ça m’intrigue!
4 réponses
Bonjour, les moteurs tri sont bien supérieurs aux moteurs monophasés : couple, surtout au démarrage, dispositifs de démarrage pour les gros moteurs, inversion de sens de rotation simplisme et environ moitié fois plus de puissance pour un même encombrement.
Les moteurs monophasés ne peuvent pas équiper les machines puissantes.
Si certains cherchent à alimenter des machines tri en monophasé c'est parce qu'ils ne disposent pas de tri chez eux et qu'ils ont trouvé une bonne occasion en triphasé. Ce ne sont pas des professionnels donc ce sont des machines de petite puissance.
Ceci n'est possible que pour des petites puissances au-delà le prix du variateur est prohibitif et le courant appelé sur le réseau est plus que trois fois supérieur à celui indiqué sur la plaque du moteur.
ATTENTION,le moteur dois proposer un couplage qui permette de l'alimenter en 220...240V
Bonjour,
Le bois pour moi est un hobby depuis peu.
Je suis automaticien de formation et je suis régulièrement confronté a des variateurs.
Le principe d'un variateur tri=>tri ou mono=>tri est le même.
Phase 1, la tension entrantes est convertie en une tension continue.
Phase 2, cette tension continue est ensuite "hachée" pour reconstituée une tension alternative avec une modulation de fréquence pour permettre la variation de vitesse.
A mes yeux les problèmes du variateur sont aussi le prix et la fiabilité dans le temps.
Attention l'électronique n'aime pas l'humidité, un peu comme le bois :-).
En industrie avec un fonctionnement quotidien H24 du variateur on est a +-8 10 ans de durée de vie.
D'un point de vue puissance et couple (force à l'arbre moteur),
- Au démarrage peut-être une perte de couple, mais cela dépend plus du moteur.
Chaque moteur à une courbe vitesse/couple en fonction de sa fabrication. - Après démarrage, pour le couple si vous travaillez a 50HZ pas de perte de couple.
Par contre si vous diminué la fréquence, vous devez vous référez à la courbe moteur comme pour le démarrage
Si vous décider de franchir le cap, je vous conseilles de surdimensionné le variateur si possible car avec les variateurs Schneider vous allez être limité à 2.2 KW je pense.
Et la remarque sur la tension de sortie uniquement du 220V est correct, il vous faut un moteur triphasé avec un bobinage 220V/440V (voir plaque sur le moteur) et placé les barrettes en couplage triangle. Ce qui va appliqué une tension de 220V sur les 3 bobinages du moteur.
Pour la consommation, oui vous allé consommé un rien de plus, peu importe la vitesse. Mais cela est négligeable si vous ne travaillez pas H24 avec votre machine.
Bonne réflexion
si on trouve du tri c'est bien pour les moteurs puissants, je pense que ce n'est pas inexact de se représenter ca comme un triangle avec l'axe moteur au centre, en ayant trois forces á 120° qui travailent alternativement on supprime un point mort par rapprt au mono
donc bcp de moteurs puissants en tri, donc un marché de l'occasion bien fourni, d'ou la bidouille du variateur pour les personnes qui s'en procurent, je ne pense pas qu'on vende une machine neuve tri avec un vari intégré dès a conception, ca ne fait pas sens.
á part a récup, ca doit être pour l'import, l'abo tri en plus c'est une spécialité fr
En allemagne ou en belgique par exemple, on ne paye pas le tri plus cher que le mono, tout le monde recevant du tri dans son compteur (ca peut dépendre des rues, mais en gros tout le monde) ou il est simplement splité en 3 phases + N, l'astuce du vari est donc inutile, puisqu'il suffit de sortir un circuit tri.
après les pertes, augmentation de conso, risque pour l'instal ou la machine avec un variateur, no sé
Salut Eric.
Le variateur de fréquence recompose 3 phases avec leur déphasage en utilisant de l’électronique de puissance .
La puissance étant équitablement répartie sur ces 3 phases, tu n’as pas de perte comme un moteur tri qui serait alimenté en mono avec un condensateur qui génère une pseudo 2nde phase
Pour le moteur tri, c’est transparent (à condition qu’il admette du 230v triangle, le variateur n’élève pas la tension)
À la question de pourquoi les constructeurs ne font pas leurs machines mono en modifiant des tri avec un vfd je vois l’argument du prix et de la fiabilité
une question pertinente et pleine de bon sens