Bonjour à tous,
Depuis un petit moment je planche sur un projet qui vient de débuter le week-end passé, la création d'une extension qui sera mon garage/atelier.
Je me tourne vers vous aujourd'hui pour des conseils sur le dimensionnement de ma Charpente (sans ferme) et le Solivage que je vais mettre en place, vos avis comptent beaucoup pour moi car je suis actuellement bloqué.
A savoir que j'ai déjà exploré le site pour trouver des références afin de m'aiguiller sur ces sujets et notamment sur le post de sylvainlefrancomtois qui a pu faire un super pas à pas qui malheureusement à vu certains de ces liens (notamment sur le dimensionnement des pannes / chevrons etc...) supprimés par leurs hébergeurs initiaux.
Rappel du post :
lairdubois.fr/...is-de-charpente
Je vais essayer d'être synthétique sur la présentation du projet et un lien vers un modèle SketchUp online est dispo juste en dessous :
[je recherche comment faire un plan sous layout de ma 3D et je les ajouterais si besoin dans les jours qui viennent]
Ouvrage charpente :
Projet actuel : charpente sans ferme avec uniquement des pannes réparties tous les mètres de la pente du toit. Soit sur une pente : 1 panne sablière / 5 panne / 1 panne faitières.
Les panne auront une section 225/75 et seront encastrés dans les pignons de 10cm par côté.
La portée entre les deux pignons est de 4,82m.
Un système de jambe de force sera présent entre chaque panne à mi-longueur (équivalent à des entretoises) afin d'éviter le flambage dans l'axe de la pente de la toiture. Pour finir entre la panne sablière et la première panne deux jambes renverrons les efforts en provenance des entretoises vers les bas de pignon.
- Problématique 1 :
Est-ce que ce premier dimensionnement peut permettre de supporter la toiture de tuile plate de pays (~65 à 90 kg/m² fct(pureau: ici 10cm) soit ~62,5 tuiles/m²) ?
- Problématique 2 :
Pour ce type d'ouvrage je recherche comment déterminer les éléments ci-dessous.
a/ Nombre(Espacement (50/60cm?) / section des chevrons ?
b/ Section des contre-latte ?
c/ Section des liteaux ?
Longueur toiture : 9,30m
Largeur toiture finie : 5,02m + qlq centimètres (tuile de rives)
Largeur portée entre pignon : 4,82m
Pente : 37°
Type de tuile :
PLATE 17X27 Phalempin (si besoin le fabricant m'a partagé des pdf présentation du produit d'époque + actuel)
Extraction de la présentation produit d'époque :
Nb au m² : 78 (pureau de 8) - 62,5 (pureau de 10)
Poids unitaire : 0,850kg
Poids au m²: varie de 65 à 90kg
Lattage : à déterminer suivant les règles du D.T.U.
Métrage moyen de liteau au m² : 10 à 12,5 ml
edilians.com/p...-phalempin.html
Solivage :
Utilisation :
Il permettra d'accueillir un espace de stockage et non de vie. Le poids risque d'être conséquent et non déterminable. En fouillant sur internet j'ai pu trouver la chaine "Comme un pingouin dans le désert" qui proposait cette vidéo :
youtube.com/wa...xAps&t=461s
faisant état de 150/250kg/m² ce qui était plutôt cohérent avec mon besoin je trouve.
Les solives :
Tous comme les pannes de la charpente, elles seront encastrées dans les pignons avec une profondeur de 10cm de chaque côtés et une portée de 4,82m. Spécificité : côté pignon maison une poutre béton (largeur : 24cm) permettra la fermeture du chainage du garage et sera un "support" secondaire pour les solives.
L'espacement entre deux solives est de ~50cm et la section utilisée sera 225/75.
Les entretoises :
Des entretoises seront visées dans les pignons.
Deux rangées supplémentaire d'entretoise seront ajoutées, créant ainsi un espacement des entretoises de ~1,50m sur les 4,82m de portée.
La création de l'accès à cette zone de stockage n'est pas encore étudiée, mais elle devrait être placée au centre de la longueur du solivage afin de pouvoir utiliser l'espace sous toiture maximal pour monter des objets/planches de grande longueur.
- Problématique : Est-ce que mon dimensionnement vous semble correct ?
Je tiens à remercier en avance tous les futurs participants qui pourront aider mon cerveau à enfin avoir une petite vanne de décompression car la recherche de document technique que ce soit en maçonnerie/charpente ou d'autre métiers est très compliquée et les D.T.U. n'étant pas accessible gratuitement cela rend l'ensemble encore plus complexe pour les novices motivés !
Si vous avez eu le courage de tout lire, félicitations et n'hésitez pas à me demander de rajouter de potentiels documents supplémentaires pour la compréhension du projet.
N.B. : Je construis tous de A à Z.
Bonne journée !
4 réponses
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous suite à l'avancement du projet pour lequel la théorie vient de s'heurter à la pratique haha !
J'avais pour projet d'encastrer les solives dans les murs et malheureusement à ce niveau là, sur la maison, se trouve la dalle de l'étage !
Je m'oriente donc vers deux solutions :
- 1ère : Encastrement des solives dans le mur que j'ai monté et une muralière avec sabot côté dalle sur la maison existante.
- 2nd : Muralière des deux côtés avec sabots.
Quoi qu'il arrive j'ai besoin de vos lumières s'il vous plait :D !
Pour information voici les matériaux achetés et à acheter / déterminer :
- 18 pannes sapin 10cm x 25cm x 5m -> C18
- Les sabots de la marque Simpson 10cm x 20cm référence : SAE500/100/2
- Fixations en pointe crantée Simpson 4,0 x 50mm
- Tamis Fischer diamètre 16x130mm
- Rondelles extra larges ZG D.14 x 45 x 2,5 mm
- Écrous hexagonaux DIN934 M14
- Scellement chimique Fischer FIS HT 300 (reste à valider)
- Tige filetée diamètre 14mm (reste à valider)
- Pièce de bois pour le muralière (reste à valider)
Je me heurte à un problème, les dimensions de la pièce de bois pour faire la muralière.
J'étais à l'origine parti sur deux bastaings 63 x 175mm raccordé par une coupe sifflet désaboutté pour couvrir la longueur de 8,5m du garage.
Problème le sabot va dépasser du bastaing si je le positionne en bas ou haut de la solive (cf Figure 4) mais pas si celui-ci est centré sur le sabot.
Je serai donc passé soit sur une solive 38 x 225mm x 5m traité classe 2 soit sur un madrier 75 x 225mm x 5m.
Autre point important le poteau et la poutre que vous pouvez voir sur la photo n'ont pas étés dimensionnés pour reprendre une charge. La ferraille à l'intérieur de la poutre est présente pour fermer le chainage horizontal et potentiellement supporter son propre poids (ça peux toujours être pratique hein !). La muralière ne peut donc pas reposer sur la poutre et sera surélevée de 1 petit centimètre.
Vous l'aurez compris que ça soit le choix du bois pour la muralière, du diamètre de tige filetée et pour d'autres détails je suis preneur de vos conseils/avis :D !
Merci d'avance pour votre aide :) !!
Edit up du modèle Sketchup en ligne :
app.sketchup.c...&source=web
Salut xprojet
Ancien couvreur de nombreuses années, voilà comment je procédait pour la toiture.
Qui dis toiture en tuile plate dis toiture lourde.
En situation géographique "NORMAL"
Pour les pannes avec ta porté je par au moin sur du 100x230 avec entraxe d1,50.
Chevron 8060 35cm de vide entre chaque chevron.
Pour le pureau des tuiles à voir fonction de ta zone géographique, mais j'ai jamais mis un pureau de 10 pour de la 1727 toujours max pureau de 9 voir moin si faible pente
Si ecran de sous toiture Contrelatage en 27*40 et lattage en 20x40.
Fixation des chevrons avec pointe de 140 ou vis diamètre 8mini.
Plus le bois sera sec plus il sera costaud.
La bidouille des jambes de force sous les pannes j'ai jamais vus ça de ma vie en charpente tradi. Les chevrons fixé au panne empêche déjà que celle ci flanche dans le sens de la pente.
Si tu veut des panne plus petite il faut faire une ferme intermédiaire.
Bon courage pour ce beau projet.
N'hésite surtout pas si tu veut d'autre info en couverture
Pour les solivages de stockage type grenier, l'Eurocode prévoit 250 daN/m² de charge d'exploitation et une flèche maxi de 1/300ème.
Pour dimensionner le solivage il faudrait connaître les charges permanentes (plancher OSB ? faux plafond repris dessous ? isolant ? etc.), mais aussi le bois que tu comptes utiliser (C18, C24 ?)
Imaginons que tu comptes simplement mettre un OSB de 16mm.
- OSB : tu es autour de 10 daN/m²
- Solives : tu es à environ 8 daN/m
En linéaire tu as 13 daN/m, sur ta longueur de solive de 4.82 m ça te donnerait 63 daN par solive en charges permanentes (encore une fois si tu as simplement solives + OSB, sans aucune autre reprise de charge permanente (isolant, faux-plafond, cloisons, etc.).
Ta charge d'exploitation de 250daN/m² te donne 250x0.5=125daN/m soit 125x4.82=602.5daN.
Ta charge totale par solive est donc de 63+602.5 = 665.5daN.
Suivant l'abaque que j'ai à dispo qui reprend l'eurocode 5, elle indique que tu es trop faible pour passer avec du 75*225.
Option (bois en C24, entraxe 50) ==> 100x250
Option (bois en C18, entraxe 50) ==> 150x225 ou 100x300
Option (bois en C24, entraxe 45) ==> 100x225
Encore une fois, c'est d'après l'Eurocode, avec les coefficients de sécurité que ça engendre ... Mais c'est les normes actuelles.
Autre point que le dimensionnement de ton solivage, mettre les bois dans les murs n'est pas préconisé (problématique d'humidité, séchage impossible). Si tu peux faire autrement fais le (muraillière par exemple).
Concernant la charpente, c'est pareil, c'est selon ta zone géographique (vent, neige) que tu pourras déterminer tes sections. 60 cm d'entraxe de chevrons semble beaucoup, en général on est plutôt sur 50 cm avec des sections de 63*75.
Idem que pour le solivage, il n'est pas préconisé de mettre les pannes dans les murs, il est préférable d'utiliser une autre méthode (muraillière et/ou sabot).
Ce commentaire ne vaut pas une note de calcul faite par un pro (ni un conseil de pingouin :-p), mais j'espère que ça va t'aider à t'y retrouver dans ton dimensionnement.
de façon empirique
4,84 m de portée = du 10/22
entraxe pannes maxi = 1,70 mètres
chevrons 6/8 entraxes 50 cm max
solivage usage normal entraxe 50 cm max en 10/22 + deux rangées d'étrésillons
solivage entraxe 50 chargé 12/24 étrésillons et + poteaux repris si charges lourdes permanentes !
je préfère plus que moins
de passer de 8/22 a 10/22 = 1/5 de mètre cube en plus !