Bonjour à tous,
je vais créer un plancher qui supportera le grenier de ma maison (le niveau dessous le plancher sera à usage d’habitation).
Pour le solivage, j'ai prévu du 75 x 200 avec entraxe de 43cm et la portée des solives sera de 3,85m.
Au-dessus le solivage (non dessiné sur les plans pour plus de lisibilité), il va y avoir une réhausse en bois (un mini solivage de section 45x250mm) pour permettre d'accueillir en tout 45cm d’isolant.
Le plancher fait 26m².
Charges supportées par le plancher :
Charges permanentes
Poids propre du solivage : 22,5kg/m²
Réhausse plancher : 18,5kg/m²
Isolant : 16,9kg/m²
Plafond en volige : 9,9kg/m²
Plancher grenier : 12,1kg/m²
Charges permanentes estimées (stockage) : 55kg/m²
TOTAL charges permanentes : 135kg/m²
Charges temporaires
Charges temporaires estimées : 105kg/m²
Le solivage sera porté par une poutre d’un côté et une muralière de l’autre.
La muralière sera ancrée à chaque extrémité dans les murs et je vais utiliser 4 tiges filetées réparties uniformément sur la longueur (soit 1,3m entre chaque appui). La muralière est en surbrillance sur la photo.
Question :
- quelle section dois-je choisir pour la muralière ?
- est-ce que je peux faire une coupe en sifflet au milieu de la muralière sans l'affaiblir ?
Merci !
2 réponses
Concernant l'assemblage en sifflet, il faut se poser les questions suivantes:
- quels sont les efforts transitant à travers l'assemblage ?
- quel est le but de cet assemblage ?
En vérité, les deux moitiés de la muralière pourraient être bout à bout, indépendantes et sans assemblage, pour peu que chaque extrémité soit supportée par un ancrage dans le mur.