Bonjour,
Je souhaiterais réaliser un ferme de charpente à entrait moisé. Je l'ai dessiner sur sketchup mais, je bloque aux niveaux des contre fiches, malgré les informations que j'ai pu recueillir, j'ignore où les placer pour faire sa correctement...
J'ai essayer de respecter un angle de 53° environ et bien sur, moins il y a d'éléments mieux sa ferai mon affaire.
Le projet est un hangar ouvert sur les pignons et le devant, avec 6 fermes au total espacé de 4m85 chacune, adossé à un mur de 5 m de haut
La couverture de 156 m² environ, serai couverte de tôles ondulées de 6m50 et recouverte de panneaux photovoltaiques.
L'altitude est de 252m, il n'y que très peu de neige, voir pas du tout ....
la pente est de 22.6 degré
Toutes les poutres, pannes, arba et entrait moisés ont pour section 75mm / 225mm
Pôteaux carrés de 205mm
Je pensais faire les contre fiches plus petites, comme 75/175 ou 75/150.
Les plans ci dessoud sont succins, c'est juste représentatif, il manque des éléments, échantignole; chainage et autres...
J'aurais 4 questions:
Faut t-il nécessairement placer une contre fiche sous un panne intermédiaire ?
Quel serai le schéma le plus approprié selon vous en ce qui concerne les contres fiches ? Peut être aucun des 2, et dans ce cas, où devrai_je les placer ?
Au vu des schémas et dimensions ci_dessoud, que pensez vous des dimensionnement des poutres ?
Faut il nécessairement un chaînage entre les pannes ? Le poids que doit supporter la toîture me semble faible.
Merci d'avance.
2 réponses
Je comprends bien ce que vous dites, ça me rassure, je vais modifier sa.
J'ai aussi oublié d'indiquer l'entraxe des pannes qui serai de 120 cm. En enlever une me ferai un entraxe de 150cm, ça devient limite je pense.
Pour ce qui est du poids, à supposé que le toît soit entièrement recouvert de panneaux, il me semble que avec le bac acier + les panneaux, on peut compter 25kg/m² auquel il faudrait ajouter un poids pour la neige, que je ne trouve pas...
Précision pour le mur auquel la bâtiment est adossé, il n'y aucun risque d'avoir de la neige supplémentaire venant de ce mur.
Et rajouter le poids des pannes sans doute pour dimensionner la ferme ? J'ai trouver 15kg par mètre linéaire soit 73kg par panne, çela me semble énorme.. Mais bon.