Bonjour.
Je dois électrifier mon futur atelier , je ne peux le faire qu' en aérien.
De la connexion sur le compteur à l ' atelier il y a 50m dont seulement 25m en aérien.
Outillages : petit électroportatif, le plus énergivore c' est un poste à souder de 40 à 130 ampères doté d’électrodes de 1,5 à 3,2 mm maxi.
Ma question : Quelle section de câble électrique dois je mettre, en sachant qu' il doit résister aux intempéries et aux UV.
J' ai bien fait des recherches sur le net, mais j' y pers mon latin avec toutes ces normes.
Mon voisin me propose un câble marqué USE<HAR> HO7 RN-F 255 3X2,5, serait il valable pour mon raccordement.
En vous remercient d' avance pour votre aide.
Cordialement.
5 réponses
Dans l'idéal, tu alimentes par un câble 10mm² enterré sous gaine rouge annelée avec une protection sélective genre un disjoncteur 25A en départ de ligne dans ton tableau électrique de la maison puis un tableau complet dans ton atelier avec différentiel 30mA, un ou plusieurs disjoncteurs 16A pour circuit prises de courant et machines et disjoncteur 10A pour circuit lampes.
Dans la gaine, tu peux aussi mettre un 3 ou 4 G 1,5mm² pour un va et vient d'éclairage extérieur bien pratique l'hiver quand tu vas de la maison à l'atelier ou l'inverse.
Info vocabulaire :
Que tu fasse de l'aérien ou du souterrain c'est le même câble. Celui que tu évoques est souple, ce qui n'est pas vraiment nécessaire (le rigide est déjà bien assez cher comme ça !).