L'Air du Bois est une plateforme Open Source de partage collaboratif ouverte à tous les amoureux du travail du bois. (En savoir plus)

Rejoindre l'Air du Bois Se connecter

Unptiboiseux

Pare Pluie Terasse Problème d'étancheité

Bonjour à tous je viens vers vous pour trouvez des solutions .

Je vous explique mon problème .
Je dois réaliser un chantier de rénovation de terrasse sur poteau ( Voir photo 1 )

J'ai le souci suivant , je dois démonter les lames de terrasses pour remplacer un par pluie qui fuit et qui a pourri l'OSB de la terrasse et je ne sais pas comment faire pour que le raccord entre l'ancien et le nouveau par pluie sois étanche ...

Voir photo 2 :

La terrasse se compose d'une poutre qui soutien l’ensemble ( en partant du bas sur la photo 2 ) , l'osb qui fait office de sous plancher, le par pluie , par dessus le par pluie sont poser des liteaux qui servent à fixer les lames de bois .

Voila voila
Si vous avez des solutions je suis preneur

Merci à vous

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

5 réponses

2
CoB34
( Modifié )

Salut,
Je te donne juste mon avis, au vu des travaux, on est dans un cas à ne pas reproduire.
Je comprends que les propriétaires souhaitent un espace couvert dessous leur terrasse.
Mais ce n’est pas la bonne mise en œuvre que l’artisan ou les particuliers on choisit.

Il faut regarder du côté de la conception de toit-terrasse où l’on utilise de l’EPDM pour l’étanchéité.
Le pare-pluie n’a pas lieu d’être ici, il est perforé par le clouage des lattes.
La pluie peut donc s’infiltrer par ces trous, dégrader l’OSB qui est posé directement sur le solivage (sans ventilation) et donc par la même, abimer le solivage (on remarque les coulées d’eau sur celui-ci…)

Il faut également vérifier la pente de la terrasse pour que les eaux s’évacuent bien et garder à l’esprit que si tu modifies la hauteur du platelage, le garde-corps ne sera certainement plus à bonne hauteur pour rester dans les règles !

Alors prudence si tu débutes et que tu souhaites réaliser une toiture-terrasse sur un chantier déjà réalisé, tu peux peut-être proposer aussi la réalisation d’un platelage simple de terrasse (pas de toiture-terrasse).

Bonne suite.

Mis à jour
Gilloumenuise
( Modifié )
Je suis d'accord

Le pare pluie ne doit jamais être utilisé comme étanchéité au sol
Epdm oui mais ici c’est très compliqué car il faut réaliser des remontées en périphérie et créer une évacuation des eaux pluviale
Le mieux c’est d’enlever l’osb et le pare pluie et ensuite poser les lames sur la structure et pas d’étanchéités en dessous

etiennedesthuilliers

bonjour mauvaise idées car a ce moment la ce sont les supports se osb qui vont pourrir de mettre un panneau en faisant une étanchéité collée en plein et pose les lames dessus avec un petite lambourde callée est la meilleure solution je l ai fais a paris sur des toitures et ailleurs

Unptiboiseux

Effectivement le par pluie n'est pas fait pour cette utilisation.
Comme dit etiennedesthuilliers je pense pas que se soit la bonne idée d'enlever le pare-pluie et l'OSB car c'est les solive en dessous qui vont attraper ... 😉

Unptiboiseux

Corps et Bois Je te rejoint , ce n'est la bonne mise en œuvre que les particulier on choisit.
Je vais également vérifier la pente de la terrasse.
Je vous tient au courant de l'avancer .
Merci de ta réponse 🙂

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Santé !
( Modifié )

Salut,

Tu demandes comment faire la jonction entre le nouveau et l'ancien pare pluie. J'en déduis que le but est de ne traiter que partiellement le problème aux endroits ayant des fuites. C'est juste ? (sinon, je ne comprends pas ta question).

Problème, Il semble y avoir de nombreux soucis de conception :

  • la membrane d'étanchéité ne recouvre pas l'osb sur la tranche. Dans ton cas, pour faire simple, je ferais descendre la membrane sur la poutre et je cacherais la tranche par la pose d'une lame de terrasse entre les poteaux.
  • les "lambourdes" sont directement posées sur le sol ce qu'il ne faut jamais faire. ça fait une rétention d'eau. Elles vont toutes pourrir à terme. Il faut au minimum les surélever de 5mm.
  • Vue l'épaisseur des "lambourdes", je doute que les vis de fixation ne vienne pas percer l'étanchéité. Et dans ce cas, je ne vois pas l’intérêt de ne pas tout refaire. Il faudrait voir à quel niveau arrive la terrasse par rapport au seuil de la porte pour évaluer les possibilités.

C'est pourquoi, je referais toute la terrasse.

Mis à jour
Unptiboiseux

titimaster Oui tu a bien déduis la question 🙂
Effectivement les soucis de conception il n'y en a pas que un 😅
Les lambourdes sont directement posé sur le par pluie ce que fait comme tu a dit une rétention d'eau.
Je pense fortement aussi que les vis de fixations des lambourdes ait pas percé le pare-pluie.
L'idée de refaire la partie supérieur de la terrasse (OSB pare-pluie, lambourdes et lames ) m'a été suggéré plusieurs fois et je vais m'y pencher dessus et calculer les cout de l’intervention et en parler aux propriétaire .
Aussi faut prendre en compte à quel niveau arrive la terrasse par rapport au seuil de l'entrée de la véranda qui vient juste d'être posée il y a un mois ...
Merci de ta réponse 🙂

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Yam

Je vois aussi un pb de conception avec le pare-pluie qui laisse le chant de l'osb exposé aux intempéries, non ? Tant qu'à démonter, envisage de le faire déborder et de le masquer.

Unptiboiseux

Oui le pare-pluie c'est résorber avec le temps et le soleil .

Unptiboiseux

Yam Je pense que je vais tout démonter se sera plus simple et plus sur . Merci de ta réponse 🙂

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
neophyte

Salut,
Je suis dubitatif sur le travail réalisé ...
En particulier sur l'absence d'évacuation des eaux.
Pour l'étanchéité des terrasses, il y a principalement 2 matériaux :
ceux à base de bitume, et l'EPDM ( bâche étanche)
Ci joint la bible sur ce sujet, tape sur google :
RP Platelages bois sur étanchéité Ed n 1 2017.pdf

neophyte
( Modifié )

La suite : sur "terrasse nature " , il y a pas mal d'info.
Ci joint la photo de ce qui ressemble à ce que tu devrait faire.
Normalement il faudrait des plots...

Unptiboiseux

neophyte Je suis dubitatif sur le travail réaliser aussi !
L'évacuation des eaux n'est pas présente , le pare-pluie s'est rétracter avec le soleil et les UV je pense , ce qui a pourri et infiltrer l'OSb que il y a en dessous et par ailleurs aussi le solivage ...
Je vais aller regarder les doc .
Merci de ta réponse 🙂

ThomasCabois
( Modifié )

Complétement d’accord, le pare pluie est inadapté, il faut une étanchéité + relevés (pas besoins de 15 cm) + évacuation EP et une pose sur plots + lambourdes.

Avec un pare pluie à l'horizontal c'est fuite obligatoire et durabilité très réduite.

Unptiboiseux

Je vais en parler à la propriétaire , pour les plots , l'idée ma furtivement traversée l'esprit , car il y a 1 mois une véranda été poser du coup avec les plots ça va augmenter le niveau des lames de terrasses . Merci de ta réponse 🙂

etiennedesthuilliers
( Modifié )

le sujet est intéressant mais il faut plus de renseignements pour avoir un résultat pérenne
etienne

Unptiboiseux

Je vais essayer de refaire ma présentation du problème 😉

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Gilga
( Modifié )

quand tu écris : par pluie tu veux dire pare-pluie?
Mais plus précisément c'est quoi comme type/matière ce pare-pluie?

J'imagine que ton envie est de faire une réparation à moindre coût plutôt que de tout refaire ...
Est ce que le plus simple n'est pas de démonter toutes les lames et de remettre un nouveau pare-pluie (il me semble que ce n'est pas très cher au M²).
De plus cela te permettrait de traiter l'osb et/ou de remplacer l'osb pourri
A moins que le démontage des lames soit très difficile?
Si cela te parait trop fastidieux et bien il faudra faire un raccord avec un large chevauchement des pare-pluies + collage + bande adhésive par dessus

Mis à jour
Jeremydubois

Surtout ne refait pas pareil le pare pluie ne sert pas à ça.
J'ai déjà fait ce type de réalisation mais avec une remontée tout le tour pour mettre des évacuation ,une étanchéité au bitume a soudure sans flamme (resitrix) par contre il faut un minimum de pente.
Ensuite tu fait en terrasse sur plots

Unptiboiseux

Je vais prendre cette possibilité en compte , terrasse sur plots ensuite .
Merci de ta réponse 🙂

Unptiboiseux

Gilga La matière du pare-pluie je ne saurais pas trop de dire , un truc un peu caoutchouteux et tout flétrit 😂
Oui une réparation à moindre coup mais je ne pense pas que se soit la bonne idée car l'étanchéité ne sera pas parfaite et il va de nouveaux y avoir des fuites.
Donc comme tu dis tout démonter remplacer l'OSB pourrie et après y faire une terrasse sur plots avec évacuations EP.
Merci de ta réponse 🙂

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0 coup de coeur
1 372 vues
5 réponses

Publications associées

0 collection

Tags

    Aucun

Licence

Licence Creative Commons
Navigation