Bonjour,
je suis confronté à une nécessité de modifier mon installation électrique, voici le contexte:
Dans la maison de puis 6 ans (150m2), j'ai un abonnement EDF monophasé augmenté de 9 à 12kva (60A) pour assurer l'alimentation d'une pompe à chaleur et combinée bois notamment. La combinée est dans un atelier relié à la maison par environ 35m de câble en 6mm2.
Tout fonctionnait depuis 6 ans jusqu'à...la pose du compteur linky en avril, mais surtout avec en plus la mise en route de la pompe à chaleur en octobre.
L'explication: linky est strict sur la puissance consommée, quand on atteint le plafond, ça disjoncte au disjoncteur de branchement edf. Alors que les anciens compteurs avaient une marge assez importante avant de déclencher le DB.
J'ai deux possibilités d'adaptation:
- rester en mono et augmenter ma puissance à 15, voire 18kva si possible. En parallèle changer mon câble de 6mm2 en 10mm2.
- passer en triphasé: un tri pour la maison avec équilibrage des phases en fonction des appareils + un tri pour l'atelier avec une phase pour la combinée, le reste réparti entre les autres petits appareils. Je devrai aussi changer mon câble 3x6mm2 en 5x6 ou 5x10mm2. Et pour la puissance idem 15 ou 18kva je ne sais pas encore.
Si certains ont des retours d'expérience ou des compétences en la matière, je vous remercie d'avance!
Sans rentrer dans la polémique du linky, ni dans des notions de prix, je recherche des solutions pour que ça fonctionne et en sécurité.
9 réponses
Si tu as l'intention de changer tes machines à moyen terme, et que dans cette optique tu regardes les machines d'occasion, le passage en tri sera un vrai plus.
Dans le cas contraire et si tu n'as pas besoin de refaire ton installation électrique par ailleurs, il vaut mieux oublier : les éléments à changer sur le tableau, la réflexion à la limite de la prise de tête pour faire l'équilibrage...
Si tu dois de toute façon refaire ton électricité, le passage en tri fera un petit surcoût, mais pas si énorme. Il faut alors voir si c'est un élément qui peut être intéressant pour la revente : si tu as une configuration avec des dépendances et donc une maison qui peut intéresser un artisan, le tri est un plus ; si ce n'est pas le cas le triphasé a mauvaise réputation chez les particuliers (pas toujours justifiée, mais ça fait peur)
Quelle que soit la solution choisie,, je pense que tirer une ligne plus costaude et remettre un tableau secondaire dans ton atelier n'est pas superflu.
J'ai pas lu toutes les réponses précédentes en détails, mais une chose que j'ai entendue plusieurs fois, c'est que EDF/ENEDIS freinent BEAUCOUP BEAUCOUP le changement de compteur mono vers le tri pour les particuliers... Si tu es pro, pas de souci, mais sinon, a priori, c'est la galère... MAIS dans la même pièce où je suis présentement, j'ai deux électriciens, donc on me dit que ça se fait, que "si c'est justifié", ça se fait bien... Et a priori, le début de ma réponse n'est pas valable, mais je la laisse pour la "culture"...
Évidemment, ça implique équilibrage des phases, que ton abonnement sera plus cher etc...
Tri ou mono that is the question?
En résidentiel le mono reste préférable, l'equilibrage entre les phases peut être délicat et conduit à prendre une puissance supérieure avec coût de l'abonnement plus élévé.
Toutefois si un des récepteur est de forte puissance (PAC ou machine à bois par exemple) le triphasé peut ce justifier. C'est apparemment votre cas vous avez une PAC, mais malheureusement trop tard puisqu'elle est en monophasé.
Je vous conseille donc de rester en monophasé avec la section câble adaptée, les 6mm² actuels sont vraiment justes. Voir en pièce jointe les sections câble et longueur max en fonction du courant disjoncteur ( P contrat rajouté) pour respecter la chute de tension de 2%. ex 25mm² pour dis 90A et puissance de 18 KVA avec L max 28m
Rem: si dans l'avenir vous souhaitez vous équiper d'une machine à bois avec un moteur triphasé des solutions de prix abordables existent.- onduleur mono/tri qui procurent par ailleur un "soft-start", pas de pointe de démarrage et pourquoi pas la variation de vitesse.
Il se peut que votre PAC comporte ce type d'équipemnt appelé couramment -inverter"
Cordialement
Si tu passes en triphasé, il va falloir aussi penser à équilibrer les phases, c'est à dire répartir les équipements monophasés sur chacune des phases (donc 3, pour ceux qui n'auraient pas suivi). C'est pas si simple, et si c'est mal fait, tu te retrouves à payer trop cher au final (il me semble que la mesure de consommation à un moment donné est faite sur la base de la phase la plus sollicitée...du moins c'était ainsi, il fut un temps).
Salut.
Le tri, c'est bien, y a plein de machine pas cher en fonte en full power!
Sinon, c'est sûr que je passerai au moins en 10mm² si tu restes sur du mono.
Je crois que la norme en mono c'est 39m en 5kw pour du 6mm².
C'est pas ben gros 5kw quand on a la dégau, l'aspi, la lumiere et la musique a fond
Souvent avec les anciens compteurs, le changement d'abonnement pour une puissance inférieur n'entraînait pas forcément le changement du fusible principal en amont du compteur, d'où cette permissivité de puissance. Avec la pose du linky la puissance délivrée est celle correspondante à l'abonnement, d'où cette frustration de certains utilisateurs avec le sentiment de s'être fait avoir.
Mon expérience avec le triphasé ne m'ayant pas laisse un bon souvenir, le passage en 15kw serait le plus simple.
A comparer malgré tout le prix que te coûtera un (ou deux) abonnement de puissance supérieur sans modification de ton installation avec un passage en tri, avec changement d'abonnement et modification de ton installation et gestion de l'équilibrage des phases
Hellow,
Juste pour dire que avec le compteur Linky, en cas de dépassement, ce n'est pas le disjoncteur qui disjoncte, mais le Linky qui ouvre le circuit.
Le résultat est le même: Y'a plus d'ju.
Mais si, après la pose d'un Linky, c'est bien le disjoncteur de branchement qui disjoncte, alors c'est soit un court circuit, soit un problème avec le différentiel 500mA.
Mais ce n'est pas un problème de puissance appelée.
Reste la question du tri pour alimenter machines et PAC....